        [求助帖] 电容补偿柜一直烧毁,跪求大能帮忙分析一下呀

        [复制链接]
        跳转到指定楼层
        楼主
        发表于 2019-1-3 20:53:50 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        160kva下来的低压电,供给单台30kw的电锅炉两台,单台26kw的电锅炉一台共三台锅炉合并功率86kw,总共供了12台补偿柜,其中有4台是百分之三十容量补偿的,剩下8台是百分之四十补偿的。
        现在出现了两台补偿柜烧毁的情况,是从电容的接线上端开始烧的,第一台烧的只剩了电容,电容没有鼓包现象,线径也都是足够的。第二台烧的就是图片上看到的,而且烧的都是补偿了百分之四十容量的柜子,怀疑不是柜子质量问题。
        现已知电锅炉的品牌名叫~智能相变蓄能超导热水机,采用了电制热加热和真空超导加热介质,智能自动功率调节,变速循环泵。柜子的电容是自愈式电容,搭配交流接触器和自动无功补偿装置,没有安装滤波器和电抗器。
        跪求各位大能一起帮忙分析看看呀,头发都愁掉了,在线急等,谢谢了~~~

        mmexport1546518615325.jpg (228.84 KB, 下载次数: 4)

        mmexport1546518615325.jpg

        mmexport1546518604269.jpg (174.1 KB, 下载次数: 3)

        mmexport1546518604269.jpg
        回复

        使用道具 举报

        沙发
        发表于 2019-1-4 13:22:32 | 只看该作者
        十有八九是你这线选择有问题,线径小了是一方面,还有一方面是线的电压等级太低!比如电压是690V的你用的耐压等级500V的线!
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        板凳
         楼主| 发表于 2019-1-6 13:35:20 来自手机 | 只看该作者
        你好,要不要考虑谐振这种情况?今天又烧了一台125kva的
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        地板
        发表于 2019-1-7 10:12:43 | 只看该作者
        你这个估计是无功补偿装置的事了。有功决定频率,无功决定电压。无功过补偿将导致电压升高。可能造成系统工作在最高运行电压之上,形成工频过电压。这对系统的绝缘是不利,也会造成诸如避雷器的荷电率上升,老化加快。看你到什么程度,目前我国规程规定系统的工频过电压(110kv及以上中性点直接接地系统)变电站为1.3倍 线路为1.4倍。你这个很大可能是容性无功过补,你没看下你这个功率因数多少?搞不好你这个本来要投感性无功,结果你一直投容性无功,或者比如只投100千乏,结果你投了200千乏甚至更多导致电压上升,绝缘损坏,烧电缆,烧设备等等!你这个和谐振没关系的!
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        5#
        发表于 2019-1-7 10:46:07 | 只看该作者
        你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的电容按百分之40投电流也是很大的!电压要是380V的电流估计过百了!电缆最少也得个35平方铜芯的,要是铝芯的最少得50平方的!要考虑过流电缆线径还得大一号!
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        6#
         楼主| 发表于 5 天前 | 只看该作者
        zwpcool 发表于 2019-1-7 10:46
        你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的 ...

        你好,一台200的柜子也烧了,还是铝排走线的
        今天又一台160的柜子空开跳闸,摸着线的时候发烫,这会是谐波的原因嘛?
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        7#
        发表于 5 天前 | 只看该作者
        这是谐波搞得鬼。其实这种设备本身功率因数很高,没必要加低压补偿。一定要加补偿,必须有谐波滤除电抗器。
        回复 支持 反对

        使用道具 举报

        8#
         楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
        前面线发热空开跳闸,但是后面每相加了根线后又不跳闸了,这是线径小了?还是之前的线被谐波损坏了?线用的35平方的bv线,带的86kw电加热锅炉
        回复 支持 反对